Вік: 106
Повідомлення: 264
Подякував(а):100 раз. Подякували:56 раз.
Репутація:2 [ ? ]
Технические проблемы у провайдера «Датагруп» стали причиной недоступности ряда крупных украинских сайтов, включая портал [hidden], «Украинскую Правду» и даже интернет-магазин «Розетка». Также пока не работают сайты, размещенные на хостингах HostPro и MiroHost.
На своей странице в Facebook HostPro сообщает:
«Технические неполадки в ДЦ Датагрупп. Идет восстановление работы. Тикет-система и телефон недоступен по той же причине. Ждем информации от ДЦ о времени восстановления работоспособности.»
По предварительной информации причиной сбоя стал пожар в киевском метро. Пострадали каналы связи. Точка обмена трафиком UA-IX уже восстановила свою работу. Представители хостинга Mirohost обещают восстановить работу сайтов в течение 20 минут.
Как сообщают в своем Facebook «Комментарии», по словам президента Mirohost, Александра Ольшанского, UA-IX работает в штатном режиме, а причиной аварии стало повреждение линии электропередач, причины и место аварии уточняются.
В своем твиттере интернет-магазин «Розетка» пишет:
«Уважаемые пользователи, из-за технических проблем у провайдера наш сайт временно недоступен. Ориентировочное время устранения 1-2 часа».
Повідомлення: 1706
Звідки: Канів Черкаси Сміла
Подякував(а):1207 раз. Подякували:2070 раз.
Репутація:69 [ ? ]
да "УКРправда" не грузиться... хоча ще в пів сьомої працювала...
_________________ ♦ ♣ ♥ ♠ ๏̯͡๏
Kirov
Додано: 15 березня 2012, 11:08
Постійний житель
Вік: 106
Повідомлення: 264
Подякував(а):100 раз. Подякували:56 раз.
Репутація:2 [ ? ]
MiroHost сделал официальное заявление о вчерашней аварии в дата-центре
Компания Mirohost, дата-центр которой вчера оказался обесточен, сделала первое официальное объяснение.
Отмечается, что вышли из строя оба источника бесперебойного питания (UPS), включённых в параллель для резервирования по схеме N+1, через которые было подключено электропитание всего дата-центра. Точная причина выхода из строя оборудования, которое как раз предназначено для обеспечения бесперебойности питания, пока не установлена.
“Предположительно это могло быть связано с броском питания на городской сети в момент аварийного обесточивания линий метрополитена в связи с пожаром. В связи с этим в экстренном режиме были произведены работы по переключению дата-центра на новую систему UPS, а также обеспечена работа UA-IX, которая была восстановлена в течение 20 минут после отключения. В течение двух часов были проделаны работы, которые в плановом режиме занимают несколько дней. Над устранением аварии работало около 40 различных специалистов – энергетики, электрики, инженеры по обслуживанию UPS, системные администраторы”, — сообщает компания в своем корпоративном блоге.
Александр Ольшанский, президент компании, объяснил, что электроенергия у компании была (в дата центре у есть дизельный генератор и два независимых ввода электропитания), но включать все напрямую, минуя UPS было опасно. Особенно когда причина выхода из строя системы бесперебойного питания не установлена. Он пообещал, что в течение ближайших дней будет проведен детальный анализ причин аварии и исследование вышедших из строя UPS.
Ви не можете створювати нові теми у цьому форумі
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі
Ви не можете редагувати ваші повідомлення у цьому форумі
Ви не можете видаляти ваші повідомлення у цьому форумі
Ви не можете додавати файли у цьому форумі